主题:凤翔县南六冢安装天然气管道有隐患

楼层直达
关注(2)|粉丝(0)
级别: 初入江湖
华商豆:
14
威望:
100
发 帖 数:
3
注册时间:
2019-08-18
线索状态 已回函 转接部门 宝鸡市凤翔县政府 满意度调查 原作者暂无评价

凤翔县南六冢安装天然气管道有隐患

凤翔美能天然气公司给南六冢村民安装天然气管道偷工减料,直接将天然气管道安装在村民的房檐屋后,离墙壁太近,(按要求天然气管理离住户外墙壁必须大于40公分)但实际只有找几公分,并且农村墙内都有烧火的烟道,距离这么近长时间烧烤有爆炸的危险!
本帖最近评分记录: 1 条评分 华商豆 +2
西安老方 华商豆 +2 08-18 关注
回复 引用
关注(130)|粉丝(942)
级别: 花生

华商豆:
3648
威望:
1171
发 帖 数:
7175
注册时间:
2006-12-09
只看该作者 置顶  来自4楼 发表于: 2019-09-23 13:17
花生就此事致函凤翔县人民政府,得到凤翔县住房和城乡建设局回函:
华商论坛网友反映:“凤翔县美能天然气公司给南六冢村安装天然气管道时偷工减料,直接将天然气管道安装在村民的房檐屋后,离墙壁只有几公分,因房屋墙内有烧火的烟道,长时间烧烤有危险”。我局高度重视,及时组织美能天然气公司、施工企业、南六冢村委会三方进行了现场调查核实,函内网友反映的问题与目前农村实际生活情况不符,施工企业资质齐全,在燃气管网施工过程中,严格执行相关规范。现就相关问题根据技术规范回复如下:
      函内问题:天然气管道偷工减料
      现场施工管材为《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015.满足《城镇燃气设计规范》CB50028-2006的6.3.1中“3.钢管采用焊接钢管、镀锌钢管或无缝钢管时,应分别符合现行的国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091、《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的规定”。
     函内问题:直接将天然气管道安装在村民的房檐屋后,离墙壁只有几公分。
1.低压架空管道的架设,满足《城镇燃气设计规范》GB50028-2006的6.3.15条款“室外架空的燃气管道,可沿建筑物外墙或支柱敷设”。
2.关于低压室外架空管道距离外墙的间距要求,依据《城镇燃气室内工程施工及质量验收》CJJ94-2009中的4.3.20为依据:现场架空管道为DN50焊接钢管,在表4.3.20中,与墙净距为≥70mm,现场施工考虑施工安装及维修的要求,基本距离围墙200mm--300mm,完全满足规范要求。
函内问题:房屋墙内有烧火的烟道,长时间烧烤有危险。
关于室外架空管道与居民烟道(烟囱)垂直交叉的距离,现场距离均大于200m,根据天然气的特性,若室外架空管道泄漏,不会造成爆炸。
在现场调查中,主要反映的问题集中在管道通过个别用户门楣处,用户不理解。美能天然气公司与施工企业、村委会干部现场确定调整施工方案,在满足施工规范要求的前提下,对不满意用户架设的管道进行调整,做到让用户满意为止。
同时我局要求美能天然气公司在后期的施工、验收中,必须严格执行《城镇燃气设计规范》GB50028-2006、《城镇燃气技术规范》GB50494-2009及《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005中的相关条款。
  大家好,我是花生!
  华商论坛“群众呼声”版块唯一发言人!
  如果你有投诉、爆料、求助、呼吁、正能量、小确幸……
  都欢迎来群众呼声发帖!
  我会第一时间联系官方,解答、解决你的问题!
回复 引用
关注(245)|粉丝(1272)
级别: 论坛版主

华商豆:
61365
威望:
23803
认证:
已通过手机认证
发 帖 数:
52284
注册时间:
2011-07-15
只看该作者 沙发   发表于: 2019-08-18 21:17
引用
评分针对 楼主 于2019-08-18 20:46发表的:
凤翔美能天然气公司给南六冢村民安装天然气管道偷工减料,直接将天然气管道安装在村民的房檐屋后,离墙壁太近,(按要求天然气管理离住户外墙 ..

关注
回复 引用
关注(130)|粉丝(942)
级别: 花生

华商豆:
3648
威望:
1171
发 帖 数:
7175
注册时间:
2006-12-09
只看该作者 板凳   发表于: 2019-08-20 09:52
全村都是这样吗?
  大家好,我是花生!
  华商论坛“群众呼声”版块唯一发言人!
  如果你有投诉、爆料、求助、呼吁、正能量、小确幸……
  都欢迎来群众呼声发帖!
  我会第一时间联系官方,解答、解决你的问题!
回复 引用
关注(2)|粉丝(0)
级别: 初入江湖
华商豆:
14
威望:
100
发 帖 数:
3
注册时间:
2019-08-18
只看该作者 地板   发表于: 2019-08-21 19:03
回 2楼(花生) 的帖子
是的,全村大多数是这样安装的,有的安装在屋檐上,因为离墙太近,(墙内有烧火的烟道)这样就有了安全隐患。农村有红白事,长时间烧烤,有爆炸的危险,给人民生命和财产造成了巨大威胁,希望大家监督安装正规一点,给人们一个安全的生活环境。谢谢!
回复 引用
关注(130)|粉丝(942)
级别: 花生

华商豆:
3648
威望:
1171
发 帖 数:
7175
注册时间:
2006-12-09
只看该作者 4楼  发表于: 2019-09-23 13:17
关注(500)|粉丝(459)
级别: 无为无级
华商豆:
27437
威望:
1387
发 帖 数:
18547
注册时间:
2012-02-03
只看该作者 5楼  发表于: 2019-09-24 06:59
回复 引用