花生就此事致函凤翔县人民政府,得到凤翔县住房和城乡建设局回函:
华商论坛网友反映:“凤翔县美能天然气公司给南六冢村安装天然气管道时偷工减料,直接将天然气管道安装在村民的房檐屋后,离墙壁只有几公分,因房屋墙内有烧火的烟道,长时间烧烤有危险”。我局高度重视,及时组织美能天然气公司、施工企业、南六冢村委会三方进行了现场调查核实,函内网友反映的问题与目前农村实际生活情况不符,施工企业资质齐全,在燃气管网施工过程中,严格执行相关规范。现就相关问题根据技术规范回复如下:
函内问题:天然气管道偷工减料 现场施工管材为《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015.满足《城镇燃气设计规范》CB50028-2006的6.3.1中“3.钢管采用焊接钢管、镀锌钢管或无缝钢管时,应分别符合现行的国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091、《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的规定”。
函内问题:直接将天然气管道安装在村民的房檐屋后,离墙壁只有几公分。1.低压架空管道的架设,满足《城镇燃气设计规范》GB50028-2006的6.3.15条款“室外架空的燃气管道,可沿建筑物外墙或支柱敷设”。
2.关于低压室外架空管道距离外墙的间距要求,依据《城镇燃气室内工程施工及质量验收》CJJ94-2009中的4.3.20为依据:现场架空管道为DN50焊接钢管,在表4.3.20中,与墙净距为≥70mm,现场施工考虑施工安装及维修的要求,基本距离围墙200mm--300mm,完全满足规范要求。
函内问题:房屋墙内有烧火的烟道,长时间烧烤有危险。关于室外架空管道与居民烟道(烟囱)垂直交叉的距离,现场距离均大于200m,根据天然气的特性,若室外架空管道泄漏,不会造成爆炸。
在现场调查中,主要反映的问题集中在管道通过个别用户门楣处,用户不理解。美能天然气公司与施工企业、村委会干部现场确定调整施工方案,在满足施工规范要求的前提下,对不满意用户架设的管道进行调整,做到让用户满意为止。
同时我局要求美能天然气公司在后期的施工、验收中,必须严格执行《城镇燃气设计规范》GB50028-2006、《城镇燃气技术规范》GB50494-2009及《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005中的相关条款。